    网络数据传输中的结点变化

    2008-04-25 15:36

                      工商银行江苏省分行营业大楼设备维保部  李惠民

        中国工商银行江苏省分行南京营业大楼是省、市两级机关共用的一座办公自动化大楼,综合布线系统采用LUCENT公司开放式星型拓扑结构,其特点是只要改变结点连接就可使网络的星型、总线、环形等各种类型网络间进行转换。PDS系统在大楼水平区内采用AVAVA六类千兆位UTP双绞线和AVAVA四芯室内多模光纤进行结构化布线,数据主干采用LUCENT六类双绞线/千兆位大对数干缆及八芯多模光缆将管理子系统分配线架(IDF)与主配线架(MDF)采用星型结构连接。主配线架设在四楼主机房,分配线架在各层弱电井机柜内,采用PM2160B千兆位模块式配线架与600A光纤配线架进行管理。
        大楼PDS系统竣工后于2002年11月启用,几年来使用情况正常。2007年2月省行机关位于26层处室反映:外网链接宽带,在数据传输中出现收发丢包情况,以至于严重影响正常的工作。对这一问题,我们首先从主机房至26层弱电井机柜的外网共用设备进行逐一检查。1、更换了数据交换机,排除了有源设备接口相连问题。2、检查更换了无源链路段有关的端接单元(配线面板、信息插座等),连接器、耦合器均解决不了丢包的问题。我们怀疑问题出在光纤电缆,26层600A光纤配线架有一对备用光纤,更换后依然没有解决问题。对存在问题的光纤电缆,我们缺少相应的光纤测试系统,如:带有特定包裹测试跳线的光源、功率计等,这两对光纤也只能舍其使用,至此26层至4层主配线架上已经没有可用的干线链路段了。
        根据大楼PDS系统特点,我们采用26层至27层层间一根六类千兆位UTP双绞线连接外网交换机,对26层数据交换机做了级连,该层各处室外网数据均通过 27层光纤主干传输至4层主机房。调通后,26层外网使用恢复正常。
         大楼网络数据传输中出现的此问题,我们按照PDS系统其构结和特点,对无源链路段改变了结点连接,对网络有源设备做了设置,使网络间进行转换,从而满足使用部门信息传输的要求。

     

     

     


     